以下是引用yanxiao在2015-03-27 23:43:12的发言 >4楼:地址的表示,是modbus一个比较搞的地方。
一种是用于文档交流(或参数),第一个数字表示地址类别,后面4个数字表示以1起始的地址;
而在线路上实际传输的,没有类别数字,因为类别已由功能码决定了,地址则是以0为起始。
所以,10001这样的地址,实际传送的是 0000。
非常感谢您的指导!