机床外部信号E26.0 ,近接开关灯亮,ASI从站输入点灯亮,但PLC 未接收到,E26.0=0
解决方案:1.利用其它模块上的闲置输入点E25.5,请问,如何在S7上将E26.0 改为E25.5?
2. 将这个模块与另一块模块808A2/10对调,730A1/21模块上的E26.0有问题, 808A2/10上的有很多闲置点. 需要将地址21更换地址10,地址10 更换到21.还要更换所有的名称(730A1/21 to 808A2/10, E26.0 to E37.4。请问如何更换?
我有个简单的方法:机床关电,将模块730A1与808A2模块拆下,然后对调,模块型号是一样的。再开电。
这样可以吗?ASI 控制器认这个模块吗?