回复:关于FB 中 使用 IN_OUT 类型 的问题

miy_GreenPower

  • 帖子

    284
  • 精华

    0
  • 被关注

    8

论坛等级:侠客

注册时间:2011-01-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-04-02 16:57:04

2楼

展开查看
以下是引用zhangli0在2015-04-02 16:28:48的发言 >1楼:既然fb66中定义了udt,那么就不需要在fb65中定义了,直接再背景db中修改fb65中udt对应的地址的数据就行了。
但是我想 通过这种方式去传递参数, 因为我给FB65 中的 UDT 变量 赋值是通过 几个不同的 源UDT 赋值的,这样的话逻辑比较 清楚。

我不知道为仕么这样传递参数会 有问题?

当我 通过外部 DB快中 的 UDT类型 拷贝到 FB65 中的 utd_P1 的时候 发现 FB66 中的 in_out_P1 值变化了,不知为仕么?
物尽天择. ! 时光悠悠,岁月渐老, 活在当下最重要!