楼主的通信方案就有问题,通信的真谛没有领悟。
TCP本身就实时性就很差,而且还需要2头编程,一头发送,另一头就必须接收,而且数据区的大小还必须一致,否则就会错位。
既然都是西门子的PLC,为什么不用S7单边通信呢,你去试吧,速度比你现在的方案快多了。
如果楼主还想再快,用PN的i-device功能吧,更简单,如果都是PN口的CPU,程序都不用写,做个配置就通了。这个是最快的。