百度了一下:
进给运动的大小可以用进给量f来表示,即工件或刀具每转一转或往复行程一次时,刀具沿进给运动的方向上相对于工件的移动量。主运动是旋转运动时,进给量f的单位是mm/r;主运动是往复直线运动时,进给量f的单位是mm/dst(毫米/双行程)。
倍率(Override),使操作者在加工期间能够修改速度的编程值(例如,进给率、主轴转速等)的手工控制功能。
我认为从问题来看是超过了转速极限值 也就是P1084 P1087 这两个转速上下限 看看是否是这两个数值设置的偏小
其次 采用的是速度闭环还是开环 从出现的现象来看 应该是闭环 我觉得分两种情况 一种是编码器反馈的速度值不准确 就是实际并没有超速而误报 另一种情况结合您的工作环境我认为会不会是这样 当您的速度给定增大 即倍率增大 同时进给增大时 机械对物体进行消磨时 就好比你用手拿着锉刀去磨一个东西被卡卡住的时候 你一定要出更大的力 当突破阻碍的一瞬间 你的手和锉刀会冲出去 所以 当你要更快的速度磨掉更大的面积时 就增大了这种上述情况出现的可能性 所以在那一瞬间超速了 仅代表个人看法 希望能帮助到您