昨天出现的问题,现场值班人员反馈说运行中跳闸,直接把电源开关跳了,当时试送一次不成功,后来可以上电,但是上电后SDP和BOP都没有任何指示,我习惯性的以为可能是接插件接触不好,让他们把IO板重新插拔一次再试试,还是不行。
今天到现场检查,三相电源正常,中间直流527V,但SDP上的LED不亮,BOP也没有任何显示。我把这个变频器的IO板拆下来装到同型号的一个变频器,上电正常运行也没问题,看来应该是变频器里哪个模块出问题了。
还有一个问题,我在用数字式万用表的二极管档测量整流桥时,发现B相到P+的整流二极管正向压降无穷大,其他的都是0.5V左右,但是之前测量直流输出还是有530V左右啊,现在我不敢上电了。