回复:4AO输出模块 一个AO输出 串联到多个设备的问题

hbttkj

  • 帖子

    1020
  • 精华

    24
  • 被关注

    292

论坛等级:至圣

注册时间:2010-10-15

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2015-04-05 17:16:10

3楼

信号输出端的负载能力要大于信号输入端的内阻与传输线电阻之和。
模拟量输入阻抗:电压型信号:≥ 10MΩ,电流型信号:250Ω
模拟量输出阻抗:电压型信号:≥ 5KΩ,电流型信号:≤ 500Ω
另外传输距离过长会造成信号衰减,并会引入干扰。
楼主可以先测试AO电流输出0~20mA单独给一台变频器,查看每台变频器运行状态如何,好进一步查找问题根源所在。

一个电流信号可以串接多个信号输入端,像楼主这种情况我也在现场使用过,但只是短时间临时这样使用,最终会加装1进2出的信号隔离器。
但我最多一个4-20mA的模拟量转速给定信号输出给两台变频器的4-20mA模拟量输入端口,应用没有问题。
三台真没有实际操作过,不知道你这种情况与干扰是否有关。我建议楼主加装1进3出的信号隔离器,保证系统的稳定性和可靠性。

不过也有其它方案,楼主不妨一试:
1.S7-200 PLC可以采用USS通信控制变频器
S7-200 CPU上的通信口支持USS通信协议,是西门子专为驱动装置开发的通信协议,是一种低成本比较简易的通信控制途径。并且S7-200的编程软件STEP 7-Micro/WIN,带有USS指令库,编程工作很轻松。





2.还可采用传递的方式,就是AO电流输出0~20mA给第一台变频器的模拟量输入,第一台变频器的模拟量输出0~20mA转速信号,给第二台变频器的模拟量输入,第二台变频器的模拟量输出0~20mA转速信号,给第三台变频器的模拟量输入。
以上思路也可在你现在系统中改造,比如先改为AO4-20mA的模拟量转速给定信号输出给两台变频器,然后从其中一台变频器的模拟量输出0~20mA转速信号,给第三台变频器的模拟量输入。
这样对我们查找问题原因提供一些检测方法。

变频器模拟量输入,请查询r0752参数。变频器模拟量输出,请查询r0774参数。
用万用表测量比较就行,需要注意,测量电流信号需要串联进行测量。

另外,对于模拟量输入,仅仅修改P756是不够的,还要将端子板上的DIP开关设定为正确的位置。
DIP1(左面)模拟量输入1:设为OFF表示0-10V,设为ON表示0-20mA。DIP2(右面)同理。

当用模拟量控制转速时,尤其是控制正负频率时(如-50Hz至50Hz)时,这时侯零速就很难控制,会出现正转或反转的微动。为了防止这种现象,就需要设定死区宽度,这样在这个死区范围内的输入信号会被变频器忽略。
P0761定义模拟量输入的死区宽度。P0781定义模拟量输出的死区宽度。