回复:440变频器随机说明书与使用大全关于启动和停机的错误

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23142
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2015-04-06 08:41:16

2楼

照片的书页图示正确的。达到P1080抱闸信号输出。
看下面的帖子:
http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?b_id=10&a_id=1100696&s_id=0&num=21#anch
是有错误。以前讨论过。
P1216是打开抱闸后,频率开始上升时间。不是抱闸延迟打开时间。
抱闸信号输出是在达到最小频率P1080即置一。
实际抱闸线圈真正松开需要时间。那种带制动器电机实际经常是0.6秒才完全打开,所以要根据实际工况设置P1216。
如果不是起重类应用;且P1215激活;P1080最小频率为0,你可以忽略这些参数。这样的情况是:启动ON;抱闸信号输出(r52.C)之后1秒(默认),频率开始上升。
如果需要一定启动转矩,设置P1080最小频率。该频率(V/F)可以通过抱死电机,观察电流是否达到额定电流来确定。这种情况下要考虑延时(P1216)提升频率,确保抱闸已经打开。否则就容易出现电机过流了。