发布于 2015-04-06 10:03:00
10楼
嗯,lxm650的那个帖子我也看了。他的观点我很赞同。
起升控制,建励是关键,电机在满励状态下,转矩从零到满的上升过程很短,6SE70应该40ms以内(注意,是0-Me的响应时间,S系列的更快,在ms级别了),所以可以认为只要建励,即可实现 0 速满转矩。至于这是为什么?那就归结于闭环自动控制系统的原理了,这里不想赘述。(提示:当设定值为0时,实际值如果被动,必然会遭到阻抗力矩的抑制,维持设定值不变,这个过程完全是自动的,无需人为干预。)
当我们在实际工作中遇到原理问题疑惑时,可以去翻翻教科书的相关论述,即可解惑。尽管传动的闭环控制专业比较古老和传统,但现实中的许多问题都可以通过他所描述的理论来解惑的。变频器的转矩控制,是传统的闭环控制结构,所以,要建立一个闭环自动控制的概念,不要用开环控制概念去分析他的控制过程。
我是你的朋友