要是那样,两个地方都可以。
1、简单的:继电器输出P0731=52.2。变频器脉冲输出就打开;OFF1,脉冲结束就停止。
2、复杂点儿的:使能P1215=1、P0731=52.C。当ON且频率达到P1080继电器动作(抱闸打开)之后,延迟P1216时间频率继续上升。OFF1/OFF3也是下降到达P1080即动作(抱闸闭合),之后延迟P1217时间再继续下降输出频率到零,最后封锁脉冲。
P1216,P1217完全根据你所使用的抱闸(线包电感大小)、抱闸类型、动作间隙等等实际确定。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?