现场有一台315KW的风机,变频器是G130+CU320。 更换同样的电机后报故障代码:F30001,后来联系厂家后说需要对新电机进行参数优化。于是把P1900改为1后脱开联轴器后,打开STARTER上的控制台进行优化,等了十分钟也没优化完,报A07991,再开机又进入优化模式,不能启动机器。后来我把P1900改回0了,就可以启动机器了。启动机器后转速在1000转的时候电流已经上到400A了,另一条生产线1350转电流也就200A。 没换电机前原来的那个电机电流1350转时候在300A这样。电机脱开联轴器的话1400转电流在200A这样。电机是佳木斯的变频电机:,不是闭环。 请问下1:观察100转步进提速时,电流波动较大,一下电流会上到600A又回到200A,这个是现场风机不平衡了吗。 2:电机参数不优化电机电流会增大吗 ? 第一次用STERTER调试,参数还有在CU单元有在功率单元的,夜里搞了3个多小时才搞转起来。