因为是SL2区域,所以现场仪表都是本安型,选用P+F的安全栅(KFD2-STC4-EXI)
选用ET200S 模拟量输入模块 6ES7134-4GD00-0AB0
仪表的到安全栅的信号正常(4mA) 但安全栅到模块的型号全部都是(25mA,过载)。
请问这是什么问题?
我怀疑是因为硬件的问题,请问KFD2-STC4-EXI输出是有源还是无源? 6ES7134-4GD00-0AB0 接收是有源还是无源啊?