回复:西门子6SN1118-0NH01-0AA0轴卡报607是什么报警,怎么维修

冯继刚

  • 帖子

    3
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2015-01-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-04-06 22:38:20

1楼

607 电流控制器输出受限制
原因尽管已经输入了最大电压,但输进的设定点在电机中不能产生效应。其原因可
能是电机未被连上或者丢失了某相位。
处理措施- 检查连接电缆,电机/驱动变频器(相位丢失)。
- 检查电机接触器。
- 有DC连接电压出现吗?
- 检查DC连接总线条(检查螺钉是否是紧固的)。
- 在功率模块的Uce监测功能已经有响应了(用断电或者通电来复位)。
- 更换电源模块或者控制模块。
解决RESET FAULTMEMORY(将故障存储器复位)