发布于 2015-04-07 08:35:05
16楼
1、p115优化按P键后合闸信号来自端子或PMU都可以,只要保证是同一套参数组j就可以。
2、采用电流抱闸可以提前攒足启动转矩。p278、p279是在低速范围内的静动态转矩。你可以设置初始启动频率为8HZ及以上。
3、参数优化问题
4、电机运行必须要等励磁建立结束,抱闸打开也是。
5、可以通过plc通讯到上位机wincc趋势去观看。trace录曲线时间短
6、采用VC控制,效果会更好。但是编码器回路要做好