发布于 2015-04-07 09:15:51
17楼
这个问题没有必要搞的太复杂,注意一下事项就可以了:
1、正确的输入电机参数,并注意一下电机的接法,有没有星/角的区别。
2、做优化P115=3。
3、设定一下抱闸的打开条件,你可以用原设计本身的方式,也可以用手册中推荐的用于起重机的方式。
4、如果是带编码器的失量控制,做完这些基本就可以了,
5、如果是不还编码器的失量控制,把P325或P319适当的增大。建议提高一下P325。
其它也就没什么了,放心大胆的去做吧,肯定成功没问题。卷扬这种系统,是相对简单的,更何况你的变频器有那么大的容量富裕量,而且从你的曲线上看,电流远没到限幅,可以拖动,没问题。
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心