回复:440变频器随机说明书与使用大全关于启动和停机的错误

jackstramp

  • 帖子

    38
  • 精华

    0
  • 被关注

    5

论坛等级:游士

注册时间:2013-07-26

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-04-07 09:32:45

3楼

展开查看
以下是引用yming在2015-04-06 08:41:16的发言 >2楼:照片的书页图示正确的。达到P1080抱闸信号输出。
看下面的帖子:
http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?b_id=10&a_id=1100696&s_id=0&num=21#anch
是有错误。以前讨论过。
P1216是打开抱闸后,频率开始上升时间。不是抱闸延迟打开时间。
抱闸信号输出是在达到最小频率P1080即置一。
实际抱闸线圈真正松开需要时间。那种带制动器电机实际经常是0.6秒才完全打开,所以要根据实际工况设置P1216。
如果不是起重类应用;且P1215激活;P1080最小频率为0,你可以忽略这些参数。这样的情况是:启动ON;抱闸信号输出(r52.C)之后1秒(默认),频率开始上升。
如果需要一定启动转矩,设置P1080最小频率。该频率(V/F)可以通过抱死电机,观察电流是否达到额定电流来确定。这种情况下要考虑延时(P1216)提升频率,确保抱闸已经打开。否则就容易出现电机过流了。
谢谢,y斑竹的回复,解释的非常到位。在实际应用中出现的问题就是V/F控制下,启动转矩不够,卷扬提升的时候溜车,之前通过设置参数P1310、P1311、P1312已经解决了问题,最近负载增加启动的时候又开始溜了。。想问下,是否可以通过提高P1080最小频率的方式来提高启动转矩?
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MicroMaster

共有6821条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。