回复:G130变频器参数优化及学习问题请教大家

SIEMENS-XP

  • 帖子

    254
  • 精华

    3
  • 被关注

    32

论坛等级:侠士

注册时间:2011-09-19

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-04-07 10:44:58

2楼

展开查看
以下是引用yming在2015-04-06 21:57:43的发言 >1楼:你别等着呀。
P1900=1后,需要一个ON信号,让变频器启动。
是一相一相地(静态)测量,电机不会转。
在P1910=1之前,先要做P0010=1;把所有知道的电机铭牌参数输进去。最后P3900=3只计算电机参数。结束快速调试。
========================================
电流过大就是因为电机绕组参数不正确,所以按照默认的电机绕组参数给出的电压过大。
回斑竹、今天观察和之前那台电机电流差不多 转速还没提高需要继续观察。 参数和原来都是一致的,我在控制台里启动变频器了 也有电流,电机也有励磁声,就是等了半天也没下一步提示。