PCS7 V8 SP2 , 400H系统,通过Profibus DP 与MCC的 SIMOCODE pro 电机(3uf7)通讯,在PCS7的HW config里组态了IM153-2(拨码和组态一致),通过DP总线挂了20个电机(DP地址与MCC组态相同),有部分电机MCC上没有送电,但是有一台送电,而且MCC上显示”停止命令(DI)“已经送给DP通讯。为什么SIMATIC manager HW online下读不到IM153-2/LINK和下挂的电机显示未连接?请各位帮助分析下。谢谢!
IM153-2的指示灯状态:SF灭,BF1,BF2红灯 常亮,ACT灭。
Y-coupler指示灯状态: DP1,DP2灭,ON常亮;
我怀疑压根IM153-2/LINK和SIMOCODE就没有被DOWNLOAD到CPU里去。