楼上老兵版主已说的很清楚了。
你仔细看一下功能图,3/4/5/6端子是双向端子,既可以作为输出,又可以作为输入。不像7/8端子只能作为输出。之所以端子4和端子6对应的参数 p652和p654可以修改,而 P653修改不了,正如楼上所说,端子5已经被占用了。
仔细看一下功能图就明白了。