多台wincc6.2上位机与300,通过以太网通讯。目前和一台通讯正常,其他上位机没有显示,均是灰色。而且在step7中,硬件组态,cpu属性-通讯,将PG修改为2,OP通讯修改为2。别的上位机ip地址已经作了修改。请问各位具体怎么操作。1、我的wincc使用的是多用户项目;2、是不是应该将一个上位机的wincc设置为服务器,别的都设置为客户端,如果这样的话,服务器出现问题,客户端是不是没有办法监控参数;3、我的初衷是,上位机都是并行的,任何一台出现问题,相互之间没有影响。请各位指点一下
提问者:西门200
1、确保各上位机IP地址和CP通讯模块地址在同一网段,通过开始—运行—ping 192.168.X.X来确定上位机是否通讯正常。2、PG、OP设置对应电脑台数,无其他三方软件读取数据基本能满足通讯条件。3、WINCC项目复制到其他上位机时会出现系统参数变动,可打开WINCC项目—变量管理—SIMATIC S7 PROTOCOL SUITE—右键TCP/IP—系统参数—单元—将逻辑设备名称设置为电脑对应网卡。