以下是引用Automann在2015-04-07 10:15:37的发言 >14楼:AI模块将0~10V转换为0~27648。
用程序将0~27648转换为0~16384(50HZ) ,用DP发送到6台变频器,这样电位器的0~10V对应于0~50Hz。
设AI模块的转换值为N,发送给变频器的频率给定值的计算公式为D=16384*N/27648
非常感谢您,廖常初老师,您的指点完全解决了我想要问的问题,按照您的方法我已经搞定了,非常非常感谢您!!!