CPU与分布式I/O通讯正常时:
1、如果AI模块通道具备断线诊断(Wire break)并开启此功能,当AI通道(电流型)断线时,则在VAT表中监视值AI=32767;同时诊断LED指示灯会亮红。
2、如果AI模块通道不具备断线诊断(Wire break)或未开启此功能,当AI通道(电流型)断线时,则在VAT表中监视值AI=-32768。