发布于 2015-04-08 18:46:46
41楼
西门子的捕捉电机当前转速的方法也挺聪明的。
IGBT给出电机电压很小,默认大约是电机额定电流X定子电阻。
同时测量变频器的输入电流和输出电流,随着输出频率从最高降低,输出电流会逐渐增大(这你通过P1300=19应该知道吧),与此同时,变频器的输入电流也会根据“滑差率”和输出有功电流增大,同时随着输出频率与转速接近而降低。
当输出频率的旋转磁场和当前电机转子同步时,就没有了滑差。这时只有励磁电流存在。
我们知道,励磁电流是无功电流;自然变频器的输入电流(去除已知内部耗电流)几乎为零。在这一刻的输出频率就被捕捉到了。
原理聪明、简单吧?
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?