同问。。。
P278=150%、P279=120%
此图为在线运行设备,备注:有一台老电机已绝缘老化冒烟,猜测仅仅猜测是多次短时励磁电流过大导致。

另外,励磁电流第二次激增至200%开始是斜坡发生器开始运行的时间,也就是说第一次励磁平稳时到突然二次激增那个点位,是励磁完成信号,后面应该算是开始由转矩电流发力呀?可是励磁先上了,哎。
考虑到最大电流Imax是定值,一旦励磁电流增大那么转矩电流就无法开始提高!
而出现励磁电流下降,自认为是由于低频运行的模型改变为正常矢量控制,所以导致励磁电流激增的P278与P279无效了,因此励磁电流下降,转矩电流得到解脱,立刻发力开始急速上升。
当然上述描述是我自己想的,并没有实例证明。各位随便踩啦, 有答案就好