从来没用过模拟量也没编程序,请教各位大侠们,传感器是2线制的,要怎么接?得出的压力值与设定值比较后,用来控制输出点的。有例子程序吗?谢谢你附上来参考,谢谢!!

提问者:wanglxy


hbttkj 回答道:

1.314C-2DP是紧凑型CPU,集成DI、DO、AI、AO,四路集成模拟量输入信号的量程为DC -10至10V,0-10V,-20mA至20mA,0-20m,4-20mA,二路集成模拟量输入信号的量程为DC -10至10V,0-10V,-20mA至20mA,0-20m,4-20mA,及一路测量电阻输入通道。
楼主所说0-10V的压力传感器,我还真没有使用过,现场实际使用的压力传感器通常是4-20mA的二线制电流信号,请楼主仔细阅读你的产品说明书。
2.确认压力传感器输出信号后,需要在硬件组态里进行相应的设置,见上传图片“组态”。
3.接线图见上传314C“接线图”,假设传感器是两线制的压力变送器,接线要串个DC24V电源。
如果接的是AI0(接3脚和4脚),压力变送器的L+接24V电源的正,压力变送器的L-接3端,4端接DC24V电源的负。
4.模拟量编程也比较方便,可以直接调用FC105,其功能就是接受一个整型值(IN),并将其转换为以工程单位表示的介于下限和上限(LO_LIM和HI_LIM)之间的实型值。
详见上传的图片“FC105”及“编程举例”

关于FC105和FC106的问题,请参考FC105及FC106使用与实例说明。
http://wenku.baidu.com/view/806f5910cc7931b765ce1512.html

S7-300 PLC模拟量输入输出量程转换教程
http://wenku.baidu.com/view/81a5c650ad02de80d4d840ea.html

技术论坛里的FC105与FC106的使用
http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=635042&b_id=4&num=11&s_id=25

5.最后说下我个人习惯,我通常在模块和传感器之间加装信号隔离器,隔离器输出就变为4线制电流信号直接接入3、4端子。即使现场出现意外,只会烧信号隔离器,对PLC可以进行保护。虽然加装信号隔离器会使成本增加,但如果烧毁一个模块价值远远要大于信号隔离器的价格,它不仅起隔离作用,还能解决各种干扰。