回复:西门子802d传输问题

大杰

  • 帖子

    3793
  • 精华

    6
  • 被关注

    128

论坛等级:至圣

注册时间:2006-03-04

白金 白金 如何晋级?

发布于 2015-04-09 08:44:17

3楼

DNC加工的时候,PC侧每次只传输很少一部分程序到802D的缓存中,当这写程序快要执行完后会自动继续传输,你说的这种情况有两种情况:
1.如果每次都是传输一定字节的程序后停止,说明是PC或者系统上参数设定有误;
2.如果是不稳定的停止,那么有可能是波特率过高或者干扰引起的,可以降低波特率或者检查传输电缆。