回复:西门子200 三个CPU224通过EM277与上位机通讯

yanxiao

版主

  • 帖子

    12147
  • 精华

    46
  • 被关注

    183

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2015-04-09 10:45:01

1楼

你可以布DP的线,但走不了DP协议。
组态王支持PPI的话,可以走PPI协议,PC为唯一主站,PLC均作PPI从站。EM277只支持高级PPI,不成的话,使用本机的通讯口,而把本地的HMI挂到EM277上。
要不然,走modbus,这个需要在PLC中写modbus程序(利用modbus库)。