展开查看
以下是引用Automann在2015-04-09 07:51:24的发言 >1楼:凡是不能组态的都是被禁止的。可能是CP443-1太高富帅了。
伙伴为未指定,无法确定它是否有双向通信功能,选单向通信是很自然的了。
上述只是猜想,权威的答案在西门子的开发人员那里。
如果是不指定的话,是不是以为这既可以单端也可以双端通信呢?
现场测试,在这种情况下,就是我用单端通信,为什么对客户端和服务器都要进行下载硬件配置才可以呢?
理论上如果我用单端通信的话,只对客户端下载netpro就可以
这个一直不是很理解?并且不对服务器进行下载的话,在netpro中查看链接状态一直建立不了。
下载了硬件配置后,就好了。