发布于 2015-04-09 15:50:29
8楼
西门子技术人员把变频器修好了,排查故障过程很费时间。在此就把西门子技术人员叫做黄,黄一大早就来到我们单位处理该变频器故障,先给变频器上电任然o008,断电后黄拆掉IGD板,测量IGBT,发现有一块IGBT的CE端子短路,黄就把该IGBT更换掉,装机试机,变频器不报o008,但是一启动变频器,变频器冷却风扇运行,变频器不工作。之后黄就换掉CUVC板、IVI板、IGD板及电源板,变频器任不运行。CUVC板、IVI板及电源板是我们单位新采购的,IGD板是黄带过来的,黄说问题应在IGD板,检查IGD时发现IGBT驱动端子螺丝松动,黄紧固完螺丝试机,变频器还是不运行,于是就把变频器原IGD换上去了,上电试机变频器不运行。黄再次检查IGD板发现有两块IGBT坏了,这事黄说是IGD板引起的,更换完IGBT和IGD板,上电试机正常。