说一些从前的事儿。
N年前还用的是S7 200。为了保证客户设备运行。买了几套SMS(国产)短信终端。使用S7 200的自由口通讯连接。随便买张神州行SIM卡就可以了。每三个月充值几十元。模块厂家给出的发送、查询、删除短信命令都很简单。短信内容120字节ASCII码(=60字)。120字节足够表示驱动的状态、故障信息。只要把收到的这些“乱七八糟”的ASCII码复制到自己编的解码表中就可以表示很多状态信息。
一年设备保证期内就没有怎么使用,只是让操作者按一下,看看发到我的"飞信"中是否有效。SMS的好处就像邮件,它可以保存在电信服务器上。
设备保证期过后,我就拆回来了。真正出问题的经常是几年之后。
当然了,现在仍然可以在1200主模块旁加个CP模块使用原来的方式。但想想处于以太网环境的S7 1200,真是不甘心呀。