展开查看
以下是引用老兵在2014-09-26 13:31:17的发言 >27楼:印象中,UPS只当个“交流电池”用,从来也没想到它还有隔离作用。想想其工作原理好像也是“交直交”,不知它是如何隔离谐波的?
正如老兵版主所说,单纯的UPS无论是工频机还是高频机都没有隔离作用。只有加隔离变压器才能起隔离作用。
对于重要的设备,我们采购UPS有几点必须注意:(教训所得)
1,一是使用工业级的工频机。不使用高频机容易损坏。
2,UPS输出要带有隔离变压器,可增强UPS的抗干扰能力,并保护负载免受谐波电流的冲击。(这一点非常重要)
3,关键电源和风扇要求冗余设计,带维修旁路。
4,UPS进线双电源设计,事实证明,断电最容易造成UPS整流部分损坏。
我们做传动这些重要设备,很多人都为了更安全加UPS,但有时反而却启反作用。这在很多地方都有的教训,不加UPS故障少点,加了故障却更多了,有的始终还弄不明白为什么。
1,为了省钱,采用的便宜的高频机,很多企业采用比价方式,高频机要比工频机便宜一半。
2,技术人员缺少经验,根本对UPS提不出详细的技术要求。只认为加一个UPS就可以了,对于保护/隔离这些根本就不清楚。