以下是引用冬日在2014-09-26 10:26:37的发言 >25楼:UPS能起到很好的隔离作用,但是当UPS挂了,重新采购需要很长的时间,设备停下成本又很大怎么办?我好几次直接短接了,然后提心吊胆的用,还有什么更好的主意吗?
以下是引用小皮在2014-08-27 12:01:36的发言 >9楼:谐波产生的高压是很...

引用9楼详细内容:

谐波产生的高压是很害人,我们的系统开始控制电源装了ups,运行过了一阵坏了,临时说取消吧,直连没两个小时,就把后面装置控制板烧了。后来就在ups前又加了一台稳压电源。
再后来ups全部改为工业型,内包含有进线变压器了,可以防止一定的高次谐波。

如果你看过西门子的标准柜子或者一些好的进口设备,可以得到一些启示。
柜子内控制都内置隔离变压器,你提供的电源都需要隔离变压器再隔离一下,这可以很大程度上减少外界的干扰。
说一个例子
我们以前很少都用到UPS,柜子厂家提供的PLC或者传动控制柜的控制电源都是上述方法。但是上述方法也有缺陷,比如大的传动系统,有单独的变压器,而控制电源都是和一次电源取自同一变压器,虽然控制使用了隔离变压器,但是传动系统开停不同阶段,电源电压波动厉害,往往造成控制电源板的损坏。
为了防止电源波动,我们加了UPS(+隔离)。
现在传动柜子原有的隔离变压器我们仍带,就是为了防止UPS故障时还能正常使用。