回复:应用探讨——ET200SP分布式IO使用探讨

夏日炎炎

官方工程师

  • 帖子

    140
  • 精华

    62
  • 被关注

    149

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-06-16

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-04-10 10:42:28

52楼

展开查看
以下是引用zzuli041在2015-03-19 12:18:17的发言 >14楼:ET200SP去听过一次西门子的技术推广,是与ET200S的对应产品,主要是与TIA软件相适应,但不是说STEP 7就不能用,只是要自己安装GSD文件,比ET200S更小巧一点,接线方式比ET200S方便一点。扩展模块暂时没有ET200S多,不过现在应该差不多ET200S有的功能模块,它也都有了,我们公司已开始有项目在用了,成本上与ET200S差不多,好像是整体上还便宜一点,成本上没太大差别。随着TIA的应用越来越广,ET200SP就会像1500和1200逐步的替代200,300/400一样,替代ET200S,不过这需要一个时间过渡,也许是5年,也许时10年,应该不会更久了。
ET200SP可以使用TIA portal组态,也可以使用经典STEP7V5.5组态,当使用最新的STEP7V5.5 SP4或者安装最新的硬件更新包后,可以直接在硬件目录中看到ET200SP,不一定非要通过安装GSD的方式。