回复:工厂电压低,440变频器该咋办呢?

旎戈

  • 帖子

    345
  • 精华

    4
  • 被关注

    24

论坛等级:侠圣

注册时间:2014-02-13

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-04-10 14:58:12

8楼

展开查看
以下是引用yming在2015-04-09 17:38:07的发言 >3楼:从供电方面说,主要的是供电电压不稳,而不是供电的电压低。我特意将变压器调整到较低电压输出:360V。P1254上电自动检测供电,常年运行,也没有出现欠压报警。
1、P1240=3,同时投入DC最大电压和动态缓冲控制器。使能动态缓冲避免电压突降试试。
2、变频器前端加装电抗器。
3、加大降速斜坡,避免过压。
4、P1210是捕捉再起动的设置,于此无关。
这可以解决变频器不报欠压故障,还是感觉心里有个疙瘩。电网电压波动会产生什么样的后果,比如电压突然升高了?
长风破浪会有时,直挂云帆济沧海
评论