回复:工厂电压低,440变频器该咋办呢?

北雪雪纷飞

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    6257
  • 精华

    279
  • 被关注

    552

论坛等级:至圣

注册时间:2010-11-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2015-04-11 09:16:21

13楼

360V,应该是不会导致欠压故障的,,我们的电压长期在370V左右,,你的进线电压设置的低一点,,西门子的电源范围一般是-15%---10%,,
屏蔽掉故障是解决不了问题的,,你的汽车 刹车有问题,,你把它拆了??你那样理解的话就屏蔽吧,,
什么是地?你的地接到哪??很重要,,接地电阻不大于10欧姆,,
Thank you for the support.