以下是引用黄河远上在2015-04-03 23:57:07的发言 >3楼:Zane 侠:
我看了您当前的帖子有2个问题想请教下。
1 您当前帖子的第二张图片S7-1200/1500 DPRD_DAT 和DPWD_DAT 的 LADDR 定义 分别为277 和278是有区别的.但是在S7-200版区里面yming 版主介绍的 《使用S71200控制调试SINAMICS G系列连载》连载四 当中讲到这个地方的时候DPRD_DAT 和DPWD_DAT 的LADDR 定义了相同的硬件ID. 请问这里当中有什么差别?
2 还是第二张图片,RECORD 管脚 您使用的是符号,并没有使用P#DB11.DBX0.0 BYTE 16 指针类型。我想把DPRD_DAT 和DPWD_DAT 封装到FB中,RECORD管脚对应的变量在FB的static 变量中该创建成何种数据类型?
抱歉,这几天很忙,回帖迟见谅!
1. 第一个问题,可能是不同的GSD申明文件的区别吧,以前老版本的G120/MM440,或非西门子产品似乎遇见过,现在新版本的集成了Startdrive后,尤其是新版的G120应该都是这样的。
2. 是个数据结构即可,比如数组或结构变量,但博图匹配要求似乎更严格