以下是引用yming在2015-04-10 21:35:55的发言 >4楼:嘿嘿。看到楼上的回复,倒想起一件事儿。问问楼上。
现场有三条同样的系统。每个系统都由触摸屏、2台1200和ET200SP和若干G120 -2PN(3x8)构成,长度40多米。
按常规呢,是三个相同的项目(网络组态一样,IP分布一样,没有交换机),并排安装。
我想,如果我将所有PLC、ET200SP、变频器都串联起来,重新分配IP且在一个子网(掩码255.255.255.0)下。
会有什么问题吗?有哪些方面需要斟酌?(连接端口:任意伙伴)
另外,原来在TIA中是相同的三个项目。是不是可以合并成一个项目(处于一个PN网络中)?
这样的架构很危险,DP与PN在做线*络的时候最大的区别在于,网络中间设备断电,DP通讯是还能进行的,而PN则后续的站点的通讯全断。

因此,比较安全的PN网络架构是星型网络,至少也得是环网;线型网络的多站点应用可靠性安全性不高