回复:1500的两个小问题

Zane

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21557
  • 精华

    408
  • 被关注

    1513

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2015-04-11 12:35:43

2楼

展开查看
以下是引用 westcowboy在2015-04-10 10:02:49的发言 >1楼:1:PIW访问1500仍然支持,只不过加P的访问方式变为立即访问。
2:软件肯定可以使用多个核心,至少我在4核实机上,没发现你说的这个现象。或许和你虚拟机设置有关。
另:1500编程,楼主得换个思维了
ITD
DTR
这样的指令1500完全没必要,因为1500中整数支持直接参与浮点运算,后台会自动进行数据转换的。
早以前AB就支持类似的隐式数据类型的转换,现在博图也有了,很多人觉得方便,但我从不这么认为。

无论是AB也好,现在的博图也好,我都是手工做一次数据类型的转换的,在做这个工作的同时我会考虑一下数据的合法性与范围的问题,以确保程序的正确性,同时也有利于后续的程序查错。

总之,不提倡数据的自动转换功能,多用一句转换指令,不会显得你编程水平底下的。
Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download