PN网络的线性串联(“总线式连接”)是会存在这样的潜在的问题。
但ET200SP、驱动PN接口的CU都是两个RJ45插口;做串联,且使用同一DC 24V供电,驱动的功率单元电源是另外提供,和CU运行、网络通讯并无关系。这种方式对于设备的模块化(机械传动、电机、驱动和IO端子为一个模块)供货是很方便的。只需提供这个DC 24V和网线,就很容易地将这部分模块功能嵌入。
我觉得故障诊断也比较容易找出故障节点。大不了,用个网线对接头,把此节点甩掉。
以上也是从多轴驱动的Drive-CLiQ得到的启发。
使用交换机做星形连接,有个安放位置的问题。否则,有点重复走线的“感觉”。
现在想讨论的实际是这样一个问题:
车间中,生产线是并排安置的,长度也不算长。但是还存在上道工艺:配料、混料和供料。也还有下道工艺:分拣、直到包装。它们分别处于不同的车间。要想把这些“连接”起来,好几处的直线距离都超过80米了。
所以,我想是不是应该将所有PN设备都处于同一个子网下,而不应该使用那种相同项目复制的方式(每条生产线的网络IP配置相同)?
车间(工艺)之间的远距离通讯,就用一路光纤传输;而不是N条生产线用N个网络、N路通讯。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?