发布于 2015-04-12 11:54:05
16楼
主要是楼主对西门子驱动产品不熟悉。
1、那些和供配电相关的参数修改后,需要重新上电才能生效。
2、我们一般在变频器前端都不使用带漏电检测的断路器。但有的情况下,也安装带零线的漏电开关。但是有接法要求的。
变频器和电机之间是用4线,其中一根和其屏蔽层连接电机外壳和变频器出线下端的PE。变频器进线和另一PEN一起接漏电开关,PEN是经过漏电开关接到中性线的(TN供电电网)。
关于变频器的高频泄漏电流在《SINAMIC S120 低压传动指南》一书有详细说明。可以知道对于大容量变频器,泄漏电流可高达10A以上。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?