回复:MODBUS RTU的龟速带来的风险

迷失中原

  • 帖子

    466
  • 精华

    5
  • 被关注

    47

论坛等级:侠圣

注册时间:2013-01-18

白金 白金 如何晋级?

发布于 2015-04-12 12:28:22

12楼

我同意楼主的观点,MODBUS通讯最大的好处是成本低廉,但这是靠牺牲系统的速度和稳定性来获取的,尤其是应用一些大的变频器上面,在干扰这块上存在极大地风险,同时维护也为客户诟病。
楼主写的主题是担忧“龟速带来的风险”,各位却来谈优化。楼主现在得通讯时间其实已经是全部在线通讯的时间了,楼主的程序已经再优化了,起码缩短了一半的时间,再优化也有限了,就这还牺牲了一个数据的读取。
其实我一般倾向于将系统信号直接通过DI读过来,应为系统状态值需要不停地读取,占用MODBUS时间,而设备启动和频率控制,则可以在变化时发送一次,这样系统负荷最小,尤其在很多设备时。若设备很少,则无所谓!