以下是引用奔波工控人在2015-04-11 17:55:43的发言 >23楼:我这现场2000多块电力仪表,全部是modbusrtu通信,当时选用的是力控软件和串口服务器,供配置了20多台8口的串口服务器,前面没太仔细考虑,问了下力控的技术,说没问题的。结果真正干活的时候发现根本没法用!再咨询,需要换成网关,还啥啥啥的,怎么可能啊,前期的投入要白费吗?
后来改成:用vb自己写驱动(kep的报价挺贵),采用tcp宝文的方式,省去了配置虚礼串口的麻烦,驱动读到数据后,直接发给wincc的内部变量,反正最小点数的wincc跟力控的无限点差不多价格,画面用wincc做,报警,曲线等很方便
你这样就是自己要写脚本,我那天测试了用MOXA5610连接一块MODBUS电测表,该表直接用PLC和MODSCAN都可以采集数据。WINCC只支持MODBUS-RTU,无论我把串口设置为服务器,客户端,或者UDP模式。。WINCC都不能和该表通讯。 好像这个串口服务器是透明转换,只把数据透明转发,并没有转换成MODBUS-TCP协议,请斑竹赐教。