多谢各位的鼎力相助,最后从新连接接地,plc220v电源做滤波处理终于解决啦,最后判断应该是变频器通讯板的24V电源有干扰,从电网进入的干扰影响plc220v电源,变频器的cb通讯板使用plc的24v电源,再次感谢西门子技术论坛
天随下雨,不容无根之木 地随广阔,不容作恶之人

精华帖版主置评:最终还是归于被干扰的问题了。