以下是引用小釉在2015-04-13 09:38:26的发言 >楼主:看过文档,wincc7.0的最快数据采集周期是250ms。
但是如果数据选择用户自定义周期,可以定位时间低于250ms,并且从现场的效果来看,
确实刷新速度比定义的250ms要快。 wincc7.0的最快刷新周期是多少?
另外如果选择250ms和根据变化,两者的速度比较又是什么情况?
根据WINCC和PLC的通讯机制, 不会比250ms更短了。
即便短时间会有,也是不稳定的,不可持续的。
如果需求低于250ms的采样周期的应用,需要使用高速数据采集的解决方案。