CP343-1 Lean与IT通讯问题

已锁定

bruce lee

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    16
  • 精华

    0
  • 被关注

    18

论坛等级:游侠

注册时间:2013-01-30

普通 普通 如何晋级?

CP343-1 Lean与IT通讯问题

584

0

2015-04-15 10:18:49

展开查看
引用自找答案,问题ID:125930

现在我有一套S7-300的PLC,想要与IT进行数据交换,我选择了一个CP343-1 Lean,我在程序里使用了FC5,FC6,但是仿真的时候发现SEND和RECIEVE的状态字显示我的SEND,RECIEVE数据类型不对,FC5和FC6的帮助里说,SEND和RECIEVE数据类型要是指针类型P#M 0.0 BYTE 100,但IT说给我的数据是DINT和INT两种类型,请问是我如何转换,哪里出现问题了。是用FC5和FC6吗,小弟第一次做这个通讯

提问者:bruce lee


-我心飞翔- 回答道:

P#DB1800.DBX2.0 BYTE 4,并且把FC6的接收区也设置一致。

还有2人在找答案上回答了该问题,查看全部>
我走的是S7通讯,不是用FC5,FC6吗,那用哪个块