有时对于F0070故障,我们无法立即的修复,那么西门子的CDS0 CDS1就为我们不耽误生产提供了一种有效的方法,,当然对于简单而又重要的控制,,比如风机,辊道,
以前现场的DP总线比较长,不知道哪个地方存在干扰,,变频器老是来一下F0070,严重影响,但是一时又无法解决,就利用以前闲置的电缆,用旋钮开关切换控制数据组,第一组数据还是DP控制,第二组端子控制固定速度,如果报F0070,操作工立即转换到第二组数据,短暂的停机后可以避免长时间耽误生产,,、