展开查看
以下是引用黑色贝雷帽在2015-04-14 13:41:17的发言 >14楼:多谢各位的鼎力相助,最后从新连接接地,plc220v电源做滤波处理终于解决啦,最后判断应该是变频器通讯板的24V电源有干扰,从电网进入的干扰影响plc220v电源,变频器的cb通讯板使用plc的24v电源,再次感谢西门子技术论坛
控制系统进线应该避免与变频器的进线在一条线上,,因为变频器产生的谐波干扰可能对控制系统造成影响,从单独的变压器取线,或者添加单独的隔离变压器,再加上西门子的SITOP电源,做好接地,基本上没有问题。