我曾经在去年遇到过一个EMC问题,很是头疼啊
现场有两台压力传感器,分别测量两个料罐的料重,传感器的输出接到em231模块中处理给CPU,遇到的问题就是在一次检修后,PLC得到的模拟量数据就波动很大,跳变激烈,十分影响生产,刚开始觉得是动力线电磁干扰,更换了屏蔽线作为信号传输,同时加装信号隔离器,结果还是不行,接着想是不是PLC的M端电位波动,接着将所有的M端联通到开关电源0V,结果还是不行,最后没考虑清楚的前提下将开关电源0V直接接地,好了。还没高兴多久,当晚em231就烧了,最后一看,原来每个模块上都有接地线,但是我们是三相四线制,没有保护接中,还进行了电气保护接地,地线不干净,结果将模块地线悬空,问题解决。。。。
希望对大家有点帮助