发布于 2015-04-15 16:46:33
15楼
说起这个接地,真是百感交集,因为它的不规范带来了很多“莫名其妙”的问题。我们公司是系统集成商,做的是矿井提升机行业,公司规模小,为了节省成本,在电气柜制作上能省则省,接地真是省啊,需要说明现场所有柜子都坐落在钢架上,钢架和电缆沟里的镀锌扁钢焊接在一起。整个柜子内部只有一个M8螺栓作为接地螺栓,而内部的低压电缆接地线用的是2.5mm2的黄绿接地电缆,大部分情况例如plc等都布置在柜子中部(柜子高2000mm),接地电缆从柜子底部接地螺栓沿着桥架到PLC接地距离有3000mm,请问这个能起到接地作用吗?能屏蔽干扰吗?另外,PLC的模拟量接口的电缆从外部接入柜子,其所有电缆屏蔽层在柜子底部端子处拨开拧在一起集中接到一根从底部接地螺栓处接出来的一根黄绿电缆(规格2.5mm2),这个能屏蔽外部的干扰吗?另外说明:PLC电源通过隔离变压器+ups电源供电 在这样的状况下,设备在刚调试完成时基本没有什么故障问题,可是运行一段时间后,尤其是模拟量部分经常会遇到所谓“莫名其妙”的问题,高速计数器部分出现计数异常。
使用的变频系统,变频柜部分,一般都会要求用户购买专用的变频电缆,可是往往用户只会购买一般的屏蔽电缆,这个时候在变频柜进线处的电机电缆屏蔽层怎么接?希望大家给予解答,谢谢
sometimes you have to be your own hero!