以下是引用kdrjl在2015-04-15 09:23:21的发言 >19楼:回复18楼,o008状态是启动不了装置工作的,因为这种状态叫做:禁止启动(合闸),所以,无论你怎么激励控制字 1 的 0 位,也是徒劳的。你放心,这就是防止误操作的一个措施。当变频器发现不具备运行条件时,就会发出o008的状态,告诉你,现在不许启动合闸,如果你操作了启动,也是白费劲。
但是实际原本IGD板有问题,一上电报o008,用PMU面板启动变频器,变频器冷却风扇运行,变频器不动作,可断电检查IGBT时,发现下桥臂两块IGBT击穿了。